• 综合脚手架和满堂脚手架

    如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,河南2008定额套综合脚手架是套12-208还是12-209,还有首层需要套满堂脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,河南2008定额套综合脚手架时应该套12-208定额子目,不应该套12-209。 檐高是指室外设计地坪至檐口的高度。檐高不包括女儿墙高度要。 如果首层天棚做装饰且高度超过3.6米,可以计算满堂脚手架。如果天棚不做装饰,墙面做装饰且高度超过3.6米,可以另外计算墙面装饰脚手架。

    2012-09-13 13:30:22 

  • 1.找平层 2.防水层 3.地砖

    2012-09-12 18:20:23 

  • 首层需要套满堂脚手架,但是只是在天棚装修的时候使用满堂脚手架,其余的不使用满堂脚手架 具体的这个工程应该套取综合脚手架

    2012-09-12 20:30:31 

  • 套取综合脚手架,加超高脚手架

    2012-09-12 20:26:39 

  • 首层要套满堂脚手架的

    2012-09-12 20:34:13 

  • 如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,因从室外地坪到8层屋面板的高度为:0.6+4.2+3.6*7=30米,所以河南2008定额套综合脚手架应该套12-208(综合脚手架多、高层建筑物檐高(m)30以内)子目,不能套12-209子目的;首层室内装修需要根据室内净面积套满堂脚手架的。

    2012-09-13 10:42:59 