• 机房层分层问题?

    屋面的标高为31.85,机房层分两块,一块是楼梯间34.75,另一块为机房顶为36.45,楼梯和电梯是连在一起的,问对这标高不同的顶板是否要在楼层设置中分两个楼层?另外就是机房内在33.65处还有一层板,又怎么来分呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以把楼梯间和机房层按机房层的标高设置为一层,楼梯间的屋面板标高修改为31.85,相应的柱梁标高随板标高。机房层的33.65处的板可以画在分层2中。

    2012-09-13 09:05:29 

  • 可以合并在一个楼层,机房内在33.65处还有一层板可以画在分层2中。

    2012-09-12 19:03:57 

  • 直接根据实际标高定义绘制就可以了

    2012-09-17 09:05:04 