• 请问钢塑复合管的主给水干管DN70的是用螺纹水表还是焊接法兰水表?

    请问钢塑复合管材质的主给水干管DN70刚进户水表是用螺纹水表还是法兰水表,记得大管径的是焊接法兰水表,那钢塑复合管能焊接吗?

    问题补充:请问这个水表有止回阀,但没有旁通管的,怎么套定额!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、给水管采用钢塑复合管材时,管道安装的连接敷设只能采用丝接或者卡箍连接安装,不能采用焊接安装方式,因为采用焊接会导致高温破坏塑料复合层。 2、DN70钢塑复合管上安装的水表一般采用螺纹水表或者丝接法兰水表。 3、此水表只有止回阀,没有旁通管时,可以套DN80以内螺纹水表安装的子目。止回阀另套阀门安装的子目。

    2012-09-13 08:01:37 

  • 采用丝接法兰水表

    2012-09-13 09:12:53 

  • 用焊接法兰水表,钢塑复合管能焊接的

    2012-09-12 20:16:27 

  • 用丝接法兰装水表,钢塑复合管是不能焊接的 ,只能丝接或沟槽连接。

    2012-09-12 22:46:20 

  • 套法兰水表安装不带旁通管的子目定额,因为水表安装是按组计算的,已含表前阀和止回阀了,钢塑复合管可以用法兰连接。

    2012-09-13 08:13:36 