-
008 2014-01-07 11:05:12 | 江苏省 云翻样 | 418查看 4回答
关于箍筋加密区的疑问
老师您好,我在与施工单位对量时,施工单位说软件关于梁的箍筋加密区有些是算不到的,这让我很困惑,我知道软件计算设置里有梁两端的箍筋加密设置,但施工方说没用处,要根据实际情况,还需另外加200宽*200高的箍筋加密,我的梁高差不多都是400高的,有的梁有腰筋,有的没有。后附照片(他是用单构件做的,量是整栋楼的量,总共30层)问题补充:说是梁绑扎处箍筋加密
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
目前广联达钢筋软件只可以计算梁端部加密区的箍筋数量,当梁纵筋采用绑扎搭接时,绑扎搭接区需要箍筋加密,但这个加密的箍筋数量软件是计算不到的,现在只能计算柱的绑扎搭接区的箍筋加密数量。
梁纵筋是指梁的上部和下部钢筋,不包括侧面构造钢筋和梁的上部架立筋。
现在都是用11G了,03G已经废止了。
2014-01-07 11:15:38
-
软件梁箍筋加密计算是完全没有问题的。楼主附的图片没能说明具体箍筋的出处。
2014-01-07 11:14:25
-
你是新手吧,不要被施工单位忽悠了哦
2014-01-07 11:37:02
-
一是要根据图纸设计的要求,二是如果发生了实际施工与图纸设计不符的情况,需要施工单位提供有效设计变更签证,如果不能提供,或提供不充分(象这种梁箍筋的大量更改,需要设计院提供设计变更单,不能是简单签证),应不与认可。如果施工提供的资料是有效的,应按实际进行结算,并扣除原设计图纸中未施工的部分箍筋。但很奇怪啊,如果梁的高度多是400高的,那么200高的箍筋是放在哪里呢,呵呵?
2014-01-07 11:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看