• 框剪结构钢筋含量

    地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2 框剪结构,地下三层,地上三十一层...抗震等级为三级.. 这含量正常吗???急死了...大家做过些什么类型的工程,钢筋含量多少的范围比较正常呢??

    问题补充: 如果节点都是按照广联达的默认节点做的,也不至于跟正常范围相差很多吧??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个在范围之内,有些工程钢筋量设置的比较多,有些比较少,这也与工程的用途有关

    2012-09-13 12:02:16 

  • 地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 属于正常。 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2,偏低。应该在50公斤以上。 框剪结构,地下三层,地上三十一层...抗震等级为三级.. 我个人认为:70~80kg/m2 以上。当然还是以个体设计为准,这只是个估值范围。

    2012-09-13 08:58:22 

  • 地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2 我做过的地下室带车库的都是130-150kg 地上部分45-55kg之间 仅供参考!

    2012-09-13 09:02:25 

  • 地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2 框剪结构,地下三层,地上三十一层...抗震等级为三级.. 这含量属于正常范围

    2012-09-13 05:46:02 

  • 地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2 框剪结构,地下三层,地上三十一层...抗震等级为三级..每平米47.615kg 应该略低, 我个人认为:50kg/m2 以上。不过各设计院的钢筋含量都不尽相同。

    2012-09-13 08:12:01 

  • 地下:776.493t 地下面积:7738.6236.含量:100.34kg/m2 地上:1686.112t 地下面积:43980.3926.含量:38.34kg/m2 我做过的地下室带车库的都是150-180kg 地上部分65-80kg之间 仅供参考!

    2012-09-13 11:31:16 