Vapour 2014-01-04 14:02:29 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 318查看 5回答
汇总钢筋量
如桩顶与地梁顶标高为-0.8m,首层层高为3m。因此地梁顶至首层顶的剪力墙和暗柱标高为3.8m。现在是为了班组结账,正负零以下按吨位结账,正负零以上按面积结账,所以现在想请问前辈们,我想准确的计算出-0.8m至0.000m处剪力墙与暗柱的钢筋量,应该如何设置然后汇总。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
可以在楼层设置里多设置一个负一层,负一层的底标高为-0.8,层高为0.8米,这样汇总计算后负一层的墙、暗柱的量就是你要的量了。
2014-01-04 14:34:21
-
可以把正负零以下到地梁低(桩顶)设置基础层,然后把首层剪力墙和暗柱复制到基础层,汇总计算就行,这样基础层的钢筋量就出来了
2014-01-06 09:50:45
-
把你画的钢筋图形复制出来该下标高汇总一下不就完事了吗
2014-01-04 16:19:08
-
应该在楼层里多设置1个负楼层,负楼层按照高度--0.8米即楼层高为0.8,米单独汇总计算这楼层墙体和柱钢筋工程量,然后在汇总计算正负0.00以上楼层墙体和柱的钢筋工程量即可。
2014-01-04 14:59:08
-
你好:添加一个负一层,底标高为-0.8顶标高为首层的结构底标高。在计算设置里将柱及墙的纵筋露出长度修改为0,汇总计算,这样基础及负一层的钢筋量即为你要的量
2014-01-04 15:50:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看