• 汇总钢筋量

    如桩顶与地梁顶标高为-0.8m,首层层高为3m。因此地梁顶至首层顶的剪力墙和暗柱标高为3.8m。现在是为了班组结账,正负零以下按吨位结账,正负零以上按面积结账,所以现在想请问前辈们,我想准确的计算出-0.8m至0.000m处剪力墙与暗柱的钢筋量,应该如何设置然后汇总。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好!

    可以在楼层设置里多设置一个负一层,负一层的底标高为-0.8,层高为0.8米,这样汇总计算后负一层的墙、暗柱的量就是你要的量了。

    2014-01-04 14:34:21 

  • 可以把正负零以下到地梁低(桩顶)设置基础层,然后把首层剪力墙和暗柱复制到基础层,汇总计算就行,这样基础层的钢筋量就出来了

    2014-01-06 09:50:45 

  • 把你画的钢筋图形复制出来该下标高汇总一下不就完事了吗

    2014-01-04 16:19:08 

  • 应该在楼层里多设置1个负楼层,负楼层按照高度--0.8米即楼层高为0.8,米单独汇总计算这楼层墙体和柱钢筋工程量,然后在汇总计算正负0.00以上楼层墙体和柱的钢筋工程量即可。

    2014-01-04 14:59:08 

  • 你好:添加一个负一层,底标高为-0.8顶标高为首层的结构底标高。在计算设置里将柱及墙的纵筋露出长度修改为0,汇总计算,这样基础及负一层的钢筋量即为你要的量