逍遥游 2012-09-13 09:02:18 | 天津市 安装 | 5338查看 5回答
电线管套取定额问题
我在天津地区,电气施工图中要求电线管为焊接钢管暗敷,施工单位施工中实际用的是DN20壁厚为1MM的电线管,外观和焊接钢管一样,就是壁厚为1MM(国标焊接钢管壁厚为2.67MM),问:我套定额时候是按钢管定额还是电线管定额走?单价不一样,电线管暗敷定额单价价格低。我是甲方。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用定额结算时不能套用钢管定额子目;应该按现场实际使用的电线管套用相应定额子目。
2012-09-13 09:36:25
-
甲方应该按图纸来,那是乙方的事,如果你认为有必要的话,可以找你们领导提出来。
2012-09-13 09:10:46
-
按理来说应该按图纸来,套钢管。实际中乙方没有按要求,属于施工问题,而不是套定额的问题了。
2012-09-13 09:18:22
-
套定额时候是按钢管定额,图纸怎么写材料,按材料套定额
2012-09-15 12:09:28
-
应该按图纸要求的计算,
2012-09-14 18:45:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看