changjiguang 2012-09-13 15:08:14 | 河北省 土建 | 8076查看 5回答
超高费计取(河北定额)
1、土建里面套取了综合脚手架,一层4.5,二层4.2,三层3.6,四层3.6,五层4.5,六层为闷顶层(坡屋面),第六层楼梯可以上去,内部有电梯机房,还有水箱之类,我的问题是此建筑物一层二层和五层都超过3.6,做装饰定额的时候用不用计算脚手架超高,具体怎么计算? 2、还是上面那个工程,土建超高费怎么计算,0.6(室内外高差)+4.5+4.2+3.6+3.6+4.5=21米,第20米超高界限落在地五层的顶板下面,那么第五层建筑面积需要计算超高吗,具体怎么计算 3、我上面的那个闷顶层用不用计算建筑面积,计算土建超高用不用考虑进去 4、计算装饰超高费的时候五层的装饰工程量需要和下面1-4层的工程量分开计算超高费吗 ??谢谢,小弟初学,谢谢大家答复
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按河北省2008年定额规定计算 1. 综合脚手架层高超过3.6米时,应增加综合脚手架费用。 综合脚手架增加费以层高超过3.6米的建筑面积,这个工程 有3个层高超过3.6米而且在5米以内,按定额规定套用该工 程综合脚手架项目增加费乘以系数0.4计算。 2. 这个土建工程超高费应该计算,定额规定建筑物高度虽 超过20米,但不足一层的高度每超过1m(包括1m以内)按相应 檐高项目的25%计算。 3.利用坡屋顶内空间净高1.2m至2.1m的部位应计算1/2建筑 面积,净高超过2.1m的部位应计算全面积,净高不足1.2m的 部位不计算建筑面积。 4.装饰工程的超高费,1层至4层装饰工程量应该与5层分开。
2012-09-14 00:23:59
-
1、河北定额建筑工程脚手架超高为(综合脚手架中多层建筑的层高是按3.6m以内考虑的。当层高超过3.6m时,应增加综合脚手架费用。综合脚手架增加费以层高超过3.6m的建筑面积(不包括单独出现的楼梯间顶层休息平台至屋面高度超过3.6m的面积)套用该工程综合脚手架项目并乘以下表系数计算。) 层高 系数 3.6m<层高≤5.0 m 0.4 5.0m<层高≤5.8m 0.6 5.8m<层高 0.8 但装饰工程不用计算综合脚手架超高。 2、按第五层建筑面积计算超高,超高子目乘以系数0.25计算。(五、建筑物高度虽超过20m,但不足一层的,高度每超过1m(包括1m以内)按相应超高项目的25%计算;超过20m以上的技术层(层高2.2m以下)按其结构外围水平投影面积计算,并套用相应超高费项目乘以系数0.7。 六、多层建筑物若20m以上部分的层高超过3.6m时,每增高1m(包括1m以内),按相应超高项目提高25%) 3、按建筑面积计算规则去执行,如果高度超过2。1米时计算全部建筑面积,1。2~2。1之间时计算一半面积。计算超高时要考虑的。 4、装饰工程的超高目前没有像建筑工程那样说明(在楼层超高不足一层,高度每超过1m乘系数的说明),所以理论上说第五层是不能计算超高。第六层如果符合计算建筑面积的话,六层是可以计算超高。 多看看《河北省定额计算规则及章节、勘误说明》,你会明白更多!
2012-09-13 23:32:15
-
1.不再计算脚手架费用 2.不用计算超高费用 3.高度超过2.1米的计算全面积,在1.2米~2.1米之间的计算一半建筑面积 4.本建筑不存在超高费
2012-09-13 15:27:56
-
1.一层二层和五层都超过3.6,如果顶板要装饰就要计算满堂脚手架的基本层。按房间的净面积计算,2.五层不用计算超高费用。. 3.高度超过2.1米的计算全面积,在1.2米~2.1米之间的计算一半建筑面积,而1.2米以内不计算面积。 4超过20米才计算.超高费,本工程就只计算六层的面积为超高面积。
2012-09-13 19:39:51
-
1、 不用计算超高,定额内综合考虑了3。6米到5。2米之间的部分,超过5。2时再计算超高。 2、还是上面那个工程,土建超高费怎么计算,0.6(室内外高差)+4.5+4.2+3.6+3.6+4.5=21米,第20米超高界限落在地五层的顶板下面,那么第五层建筑面积需要计算超高吗,具体怎么计算 不计算超高。超高只计算20米以上部分层的面积。 3、我上面的那个闷顶层用不用计算建筑面积,计算土建超高用不用考虑进去 按建筑面积计算规则去执行,如果高度超过2。1米时计算全部建筑面积,1。2~2。1之间时计算一半面积。计算超高时要考虑的。 4、计算装饰超高费的时候五层的装饰工程量需要和下面1-4层的工程量分开计算超高费吗 计算装饰超高费时,20米以下部分楼层是不计算超高费的。
2012-09-13 20:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看