安装之狼 2012-09-13 18:33:52 | 陕西省 安装 | 643查看 4回答
安装造价-工业管道
陕西定额,工业管道,碳钢管电弧焊接什么时候套低压管道里的碳钢管电弧焊接?什么时候套站类及室内低压碳钢管中的碳钢管电弧焊接?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道在锅炉房、泵房安装的时候套站类及室内低压碳钢管中的碳钢管电弧焊接。管道在以上地区以外安装答时候套低压管道里的碳钢管电弧焊接。
2012-09-14 06:14:05
-
所提的问题在《工业管道工程》册的说明和工程量计算规则(总则)以及相关章节内说明和规则都已经明确,查阅即可。 1、管道压力等级的划分:低压:1.6MPa以内;中压:10MPa以内;高压:42MPa以内。蒸汽管道9MPa以上,工作温度等于大于500度时为高压。 2、工业管道工作压力1.6MPa以内时的碳钢管电弧焊接,就应该套低压碳钢管电弧焊接。 3、新建、扩建工程的锅炉房、泵房、站类及所有室内工业管道安装内容,均应该套站类及室内碳钢管安装。
2012-09-14 09:09:31
-
工业管道,碳钢管电弧焊接压力小于1.6MPa套低压管道里的碳钢管电弧焊接。、《C.6工业管道工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建和改建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界。 套站类及室内低压碳钢管中的碳钢管电弧焊接
2012-09-14 16:50:24
-
钢管的连接形式要看图纸的设计要求! 站内管道----看计算规则。
2012-09-13 19:03:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看