汉尼拔 2012-09-14 23:03:33 | 上海市 安装算量GQI | 605查看 6回答
电气算量软件问题:
电气算量在算如壁装灯(高度为3米)而层高为5米时,且是沿顶敷设,软件就会自动生成立管,但在算立管内的电线(管内穿3根线)时,因为只是生成一根立管,软件只会算为6米,但在实际情况管内穿线为12米,因为有一进一出,而且在由一个灯同时向几个灯引出电源的时候,就会少算好多线。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气算量在算如壁装灯(高度为3米)而层高为5米时,且是沿顶敷设,软件就会自动生成立管,但在算立管内的电线(管内穿3根线)时,因为只是生成一根立管,软件只会算为6米,但在实际情况管内穿线为12米,因为有一进一出,而且在由一个灯同时向几个灯引出电源的时候,就会少算好多线。你在识别的时候先识别灯具,然后用设备连线功能就解决了这个问题
2012-09-17 13:00:04
-
实际操作没有你说的这种做法,由一个灯同时向其他灯放射式引线,像这种情况可以用组合管道来解决你所描述的问题。看看学习视频。
2012-09-18 14:33:25
-
可以在线的芯数里面手工输入线的根数。
2012-09-15 14:38:16
-
在识别灯具时将壁灯、安全出口、疏散灯、应急灯等需要有多根出线的灯具当成插座或开关识别就解决了你描述的问题
2012-09-16 09:17:48
-
一个管内有多根线在属性里是可以输入 也可以识别的 与广联达联系
2012-09-20 14:46:23
-
只有插座回路上面的插座才是一进一出。
2012-09-15 00:15:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看