• 框架梁的构造要求

    框架梁的构造要求
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    1.框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一般抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3

    2.梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径应按表9-17采用。当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm

    梁端箍筋加密区的构造要求  9-17

    抗震等级

    箍筋加密区长度

    (二者取大值)

    箍筋最大间距

    (三者取最小值)

    箍筋最小直径

    2h500mm

    6dh/4l00mm

    φ10

    1.5h500mm

    8dh/4100mm

    φ8

    三(四)

    8dh/4150mm

    φ8(φ6

    注:d为纵向钢筋直径;h为梁的高度。梁端纵向钢筋配筋率>2%时,箍筋最小直径增加2mm

    3.沿梁全长顶面和底面至少应备配置两根通长的纵向钢筋。对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm

    4.梁箍筋加密区长度内的箍筋间距;对一级抗震等级,不宜大于200mm20倍箍筋直径的较大值;对二、三级抗震等级,不宜大于250mm20倍箍筋直径的较大值;对四级抗震等级,不宜大于300mm

    5.梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于50mm;非加密区的箍筋间距不宜大于加密区间距的2倍。