钢筋撑起半边天 2012-09-16 11:07:24 | 江苏省 其他专业 | 1942查看 1回答
钢筋绑扎接头
钢筋绑扎接头
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.钢筋绑扎接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
2.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率及箍筋配置要求,可参照9-2-1-3条的有关规定。
绑扎搭接接头中钢筋的横向间距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
3.当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表9-81的规定。
纵向受拉钢筋的最小搭接长度 表9-81
钢筋种类
混凝土强度等级
C15
C20~C25
C30~C35
≥C40
HPB235级光圆钢筋
45d
35d
30d
25d
HRB335级带肋钢筋
55d
45d
35d
30d
HRB400级带肋钢筋
-
55d
40d
35d
注:1.受压钢筋绑扎接头的搭接长度应为表中数值的0.7倍;
2.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋搭接长度不应小于200mm;
3.两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算。
4.当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%时,表9-81中数值应增大,详见9-2-1-3条的规定。
5.当出现下列情况,如钢筋直径大于25mm,混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动、涂环氧的钢筋、带肋钢筋末端采取机械锚固措施、混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍、抗震结构构件等,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应按9-2-1-2条与9-2-7-1条的规定修正。
6.在绑扎接头的搭接长度范围内,应采用铁丝绑扎三点。
2012-09-16 11:07:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看