• 800×2100截面尺寸的梁,模板支撑体系,是否需要考虑下层砼板及梁的承载力?

    目前进入的施工层即将施工800×2100的梁,下层已浇筑完砼。下层300×800的梁,现浇板厚120.本层为了使此主梁在浇筑砼时将荷载分散施工时支撑底部垫宽木板,木板地下垫木大板。模板支撑体系钢管搭设严格按照计算软件搭设此梁长10.5米,整条梁浇筑完成自重44.1吨。底部梁及现浇板能否满足次梁的荷载要求?此做法是否妥当?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    浇本层混凝土时,必须保证以下两层的支架完好没拆除,再经过计算扣件抗滑移验算、模板和方木的挠度验算、钢筋的支撑验算、支撑的长细比验算。在浇筑混凝土时,要注意不能一次性浇满。

    2012-09-22 11:04:39 

  • 应该考虑 可以算一下荷载和支架的承受荷载,可以考虑加密下部支撑,来增强稳定性。

    2012-09-18 22:59:13 

  • 得考虑这些的,施工工艺得综合考虑这些的

    2012-09-17 13:51:57 