    洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 过梁的支座可以做相应的调整,钢筋或砼量才会正确计算。

    伸入墙内长度

    2012-09-16 17:17:07 

  • 洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改 洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,这样是正常的;过梁钢筋 深入支座250 和墙厚度 没有关系 只和墙的长度有关系,只要墙垛 长度大于250 即可正常设置的呀; 框架结构都是主体结构框架做好后在做填充墙、过梁等构件的,那过梁靠近构造柱的一侧如何深入到构造柱里去啊 框架结构中的构造柱 是在填充墙砌筑以后 浇筑的呀;

    2012-09-16 17:17:32 

  • 根据图纸的设计说明有个表格,有个支撑长度就是所修改的长度!!

    2012-11-08 15:25:57 