♂綪┆朙♂℡ 2012-09-17 09:14:09 | 安徽省 安装 | 5034查看 2回答
电缆保护管长度计算
SC40的管 埋深不小于800,配电箱距地1.6m ,有4个电缆保护管连接该配电箱,公式 (0.8+1.6)*4=9.6 m 【可是 计算书上的答案是13.6m】 进户电缆穿散水,外墙安装在外墙里面墙壁上,距地1.6m,埋深不小于0.8m。 定额上说:电缆保护管长度,除暗设计规定长度计算外,遇到下列情况,应按以下规定增加保护管长度-----穿过建筑物外墙时,暗基础外缘以外增加1m,【条形基础外边距离保护管0.63m,0.63+0.24(外墙宽)=0.87 】 定额上还说:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2-7规定增加附加长度------电缆进入建筑物 预留2m 求答案为何是13.6m 【4根】,那么一根就是3.4m问题补充:1m(基础外边+1m)+0.87(基础外边到配电箱)+1.6(配电箱距地1.6m)+0.8(埋深不小于0.8m)=4.27 ,与答案3.4m不符。。。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳13.6是按照埋设深度0.8加上箱体高度1.6再加上室外外墙1米之和乘以4 按室外1米
2012-09-17 10:26:47
-
延长米 墙皮外1.5
2012-09-17 14:56:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看