忍是大境界 2012-09-17 11:17:24 | 河南省 土建 | 928查看 3回答
现浇砼柱模板超高时,基价如何换算
某工业 厂房高5。7米,现有C20钢筋砼梁600*300*4500共10根,C20钢筋砼现浇柱400*300*6000共20根,现浇砼梁柱的综合基价。 计算规则,3。6米为标准层,每超1米计算1个超高增加费,尾数不足0。5米者不计。 先套现浇砼矩形柱(柱断面周长1.8以内)时5-21,这个基价中模板用不用调整,超高部分
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
某工业 厂房高5.7米,现有C20钢筋砼梁600*300*4500共10根,C20钢筋砼现浇柱400*300*6000共20根,现浇砼梁柱的综合基价。计算规则,3.6米为标准层,每超1米计算1个超高增加费,尾数不足0。5米者不计。 套现浇砼矩形柱(柱断面周长1.8以内)时5-21,这个基价中模板不用换算,砼标号不同时,换算砼标号。另外套5-69(单价乘以2)。 5-21现浇砼矩形柱工程量应是:0.4*0.3*6.0*20=14.4m3。 5-269现浇砼矩形柱工程量应是:0.4*0.3*6.0*20=14.4m3。是超高层柱的全部工程量,不是超过3.6m以上部分桩的工程量。 下图是郑州的02定额解释,供你参考:
2012-09-17 12:31:56
-
现浇砼柱模板超高时,超高部分工程量套超高的定额子目。
2012-09-17 11:19:45
-
层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1~5.m可计算1次超高费,5.1~6.m可计算2次,6.1~7m可计算3次)
2012-09-17 11:20:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看