• 引下线怎么调整?

    有这样一个题: 项目名称:避雷引下线敷设 安装方式:利用2根主筋对焊引下 单位:m 数量:88 答案是:定额2-763*0.5 数量是8.8 我想问的是:1.这个定额是以两根主筋定的。代入算量时是代入88M系数*0.5还是代入44M系数不改呢? 2.如果还是这个问题把其中的安装方式改为3根主筋,我应该怎么算啊?我是先用88除以3代入定额中的数量中,再乘以1.5的系数。还是别的方法? 3.以给的答案我的理解是算量实际上都是单根主筋合计值吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.如果是软件计算出来的引下线长度,那么他就是要套定额用的量88m*0.5,定额是按钢筋绑扎焊接两根考虑的,如果主筋采用对焊方式,项目系数乘以0.5,比如说建筑物从基础到顶层是88m,图纸说明是利用2根主筋对焊引下,那么这个避雷引下线的长度就是88m*0.5,用这个量取套定额。 2、如果是利用三根主筋做引下线且还是对焊连接,那么它就是88*2/3*0.5 3、算量实际上就是两根主筋,不是单根的合计值。

    2012-09-17 14:44:30 

  • 定额是按两根考虑的,如果清单描述应该88米也是两根,如果是三根应该按88/2*3

    2012-09-17 14:34:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!