    敬请指点一二: 1、电气配管中,套定额时, 有人说是套钢管定额(原因是MT,JDG,KBG才套电线管),有人说套电线管定额(原因是电气上使用的都是薄壁钢管,可能在进户处的管才套钢管定额)。不知道那个对? 2、JDG和KBG管套定额时。一种说法是套电线管,另一种说法是套对应的KBG/JDG定额(本人用河北08定额)。不知道那个对? 3、如果图纸平面图说:预埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在这里,又有两种说法:1、是算电缆保护管RC100,水平加埋深加高差,加配电箱距地高度。2、是算穿墙套管一处,再算穿电缆的进线管,比100小2号,水平加埋深加高差,加配电箱距地高度,出外墙1.5米为止。不知道那个对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电气工程的管都是按设计图纸里管的材质去套定额的,设计为钢管的就套钢筋的定额,设计为PVC管的就套塑料管的定额,设计为JDG和KBG时也要根据实际的材质去套定额,为PVC的就套塑料管的定额,为钢管时就套钢管的定额,都是以设计为主的 2、如果图纸平面图说:预埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在这里,套:1、是算电缆保护管RC100,水平加埋深加高差,加配电箱距地高度,出外墙1.5米为止。2、再计算穿墙套管一处,,比100大2号,长度为墙厚加每边出墙20MM

    2012-09-17 17:35:34 

  • 1、电气配管中,套定额时, 设计说明用钢管就套钢管定额(原因是MT,JDG,KBG才套电线管), 2、JDG和KBG管套定额时。是套对应的KBG/JDG定额 3、如果图纸平面图说:预埋一根RC100管道,室外地坪埋深0.8米,出散水外1米。在这里,又有两种说法:1、是算电缆保护管RC100,水平加埋深加高差,加配电箱距地高度。

    2012-09-17 21:35:54 