w 2012-09-17 19:54:13 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1037查看 1回答
约束边缘暗柱CAD不能识别
如图:约束边缘暗柱不能识别非阴影区,是否只能使用新建暗柱定义的方法画进去,还有更好或简便的方法吗问题补充:如上图YAZ-2,识别的长度是400,不包括下面200非阴影区,有何方法简单处理,我是新手,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有什么快捷的方法,只有 定义参数化暗柱非阴影部分的拉钩在 其他钢筋 中输入。
2012-09-17 21:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看