• 基础层里布置剪力墙,上一层(地下室)也布置剪力墙

    基础层里布置剪力墙,上一层(地下室)也布置剪力墙,其钢筋结果会不会重复计算了,钢筋三维显示,里面的插筋明显是重复计算了,谁能告诉我下,要正确的,不确定的就不要来了

    插筋

    问题补充:还有,剪力墙的标高应该怎么布置,在基础层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如果筏板的底标高与楼层设置的底标高不同时,把地下室剪力墙复制到基础层后,剪力墙的纵筋还是计算错误的 2、如果筏板的底标高与楼层设置的底标高不同时,-1层的剪力墙不用复制到基础层,直接在-1层调整剪力墙的底标高,比如基础的筏板比楼层顶标高低0.5m,那直接在-1层剪力墙的其他属性中调整标高为“层底标高-0.5”,这样汇总计算后钢筋量是正确的

    重复计算

    2012-09-18 19:18:13 

  • 还可以这样考虑, 直接把地下室的剪力墙的底标高设置为基础底标高,这样就不会重复计算剪力墙的插筋。基础层就不布置剪力墙了

    2012-09-18 08:15:14 

  • 只要你楼层设置正确,标高属性设置正确钢筋就不会重复

    2012-09-18 08:08:03 

  • 基础层里布置剪力墙,上一层(地下室)也布置剪力墙,其钢筋结果是不会重复的。剪力墙的标高按软件默认的。但在基础层里每个基础底标高要设置正确。

    2012-09-18 08:18:18 