钢筋撑起半边天 2012-09-18 10:33:56 | 江苏省 其他专业 | 10874查看 2回答
给排水管材及管件现场取样规定
给排水管材及管件现场取样规定
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
13、给排水管材及管件
13.1检验项目及依据标准
序号
产品名称
规格型号
检验项目
代表数量
取样数量
依据标准
1
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
dn110
外观、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击试验、拉伸屈服强度
50t
5根1m
GB/T5836.1-2006
2
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
dn110 三通
外观、壁厚、承口深度、维卡软化温度、坠落试验、烘箱试验
dn<75mm时 10000件 dn≥75mm时 5000件
9个
GB/T5836.2-2006
3
冷热水用聚丙烯(PP-R)管材
S5 dn32×en2.9mm
外观、壁厚、简直梁冲击试验、纵向回缩率、
20℃静液压试验
50t
5根1m
GB/T18742.2-2002
4
冷热水用聚丙烯(PP-R)管件
等径管件- dn32 S5 异径管件-dn32×20 S5 带螺纹管件-dn32×1/2"S5
外观、壁厚、承口深度、静液压试验
dn≤32时 10000件 dn>32时 5000件
8个。需提供3个加工试件:其中一个口连接同系列或更高系列的管材200mm,其余口用管帽封死。
GB/T18742.3-2002
5
铝塑复合压力管(铝管搭接焊式铝塑管)
PAP?25HA-R或XPAP ?20MA-L
外观、壁厚、交联度、管环径向拉力、复合强度、静液压试验、爆破试验
90km
5根1m
GB/T18997.1-2003
6
无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管材
s3.2 dn20×en2.8mm
外观、管壁厚、内管壁厚、铝层搭接最小厚度、纵向回缩率、静液压试验
90km
5根1m
CJ/T 210-2005
7
给水衬塑复合钢管
冷水用SP-C或热水用 SP-R
外观、内衬塑层厚度、压扁性能、结合性能
DN<50,2000根 DN≥50,1000根
3根1m
CJ/T136-2007
8
给水衬塑可锻铸铁管件
PVC-U-DN50×15
外观、耐压强度、结合强度
DN<50,2000件 DN≥50,1000件
3个。1个管件一端需带一段300mm长配套使用的涂塑或衬塑钢管,其余口用管帽封死。
CJ/T137-2008
9
给水涂塑复合钢管
PE(或EP)-DN20
外观、涂层厚度、附着力试验、压扁试验、弯曲试验
DN<50,2000根 DN≥50,1000根
3根1m
CJ/T120-2008
10
冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材、管件
S5 32×2.9mm
外观、壁厚、纵向回缩率、静液压试验、
管材90km
管件10000件
5根1m
CJ/T175-2002
11
钢塑复合压力管
PE-50×4.0
静液压强度、爆破强度、受压开裂稳定性、粘接性能
30km
5根1m
CJ/T183-2008
13.2取样方法及数量:
用于水暖安装工程的管道、阀门,送检数量按每批数量的3%抽取,且不少于一组(2012-09-18 10:33:56
-
排水管配件送检要求
2020-08-13 20:30:06
-
住宅厨房及卫生间污水管、总管井内排水立管采用U-PVC双壁中空内螺旋消音排水管,那么水平支管用什么样
图纸上规定住宅厨房及卫生间污水管、总管井内排水立管采用U-PVC双壁中空内螺旋消音排水管,那么水平支管用什么样的管子?是普通的PVC管子还是U-PVC双壁中空内螺旋消音排水管?
-
图纸上规定:住宅厨房及卫生间污水管、总管井内排水立管采用U-PVC双壁中空内螺旋消音排水管,那么排水支管采用什么材质的管子?
-
现在做的一个项目污水管是这样设计的:采用PPI塑料管,配件为DRF消音管件,丝扣连接。 请教一下大家此种管道应该套用什么定额比较合适?另外请各位提供一下此类管材及管件的价格,谢谢!
-
大家好! 我在看江苏考试例题,其中一题发现排水管UPVC150的,安装在管廊处的,人工费乘以*0.3,而江苏计价表规定人工费*1.3的。。。。这是为什么
-
一般高层住宅给排水工程每米支架含量多少?灌水及水压试验按多少米计算一次?
在清单计价中招标单位只提供给排水管长度,想请教各位一般高层住宅给排水工程每米支架含量多少?灌水及水压试验按多少米计算一次?如何才能更准确的计算出清单综合单价?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看