• 板分布筋及温度筋是否带弯钩

    板计算设置中有一项为:负筋、分布筋、温度筋是否带弯勾设置,软件默认为否,但是上网查有人觉得分布筋不用但温度筋要,可软件都是统一要或不要。这该怎么处理啊?

    弯勾

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,只有修改锁定了

    2012-09-19 10:39:52 

  • 默认就行,选否

    2012-09-19 11:20:53 

  • 1、温度筋和分布钢筋是相同的,一般在工程中钢筋是不带弯勾的,如果带弯勾时,你可以直接通过钢筋软件中的计算规则进行设置处理 2、如果只要温度筋进行搭接,那可以在分布筋、温度筋是否带弯勾设置选择是,然后在计算设置中分布筋与负筋的搭接值改为150-6.25*d(搭接值为150mm时)

    负筋

    2012-09-19 11:56:29 

  • 根据施工规范要求 一级圆钢只要不是受压的,都应该有弯钩,根据分布筋的定义,分布筋是固定受力筋并且使受力筋均匀受力,所以分布筋也是受拉的,所以应加弯钩。温度筋是抗混凝土收缩开裂的,也是受拉的,也应加弯钩。

    2012-09-19 14:01:43 

  • 如果是一级钢均要带弯钢

    2012-09-19 14:05:42 

  • 那只有在编辑钢筋里调整了。

    2012-09-19 10:30:29 

  • 板分布筋及温度筋是否带弯钩——不需要带弯钩的,温度筋也是和分布筋搭接分布的

    2012-09-19 10:56:50 

  • 只有板负筋带弯钩,分布筋和温度筋不带

    2012-09-19 19:39:48 