• 关于这个配电箱

    1、我们定额书里包含的接地是否是配电箱左下角所画的那个接地。另外这个接地的上面,那个16A的方框和SPD/39的下方框箭头是什么。 2、配电箱上面的PE排,和N排都在什么情况下用,什么作用,怎么接线

    定额书

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们定额书里包含的接地是安装配电箱后对该配电箱进行接地,和左下角那个接地无关。左下角那个接地符号是代表SPD浪涌保护器和配电箱PE相连。那个16A的方框是熔断器,SPD/39的下方框箭头是浪涌保护器的符号。 2、配电箱上面的PE排是箱内保护接地线汇流点(排),N排是箱内所有零线汇流点(排)。

    2012-09-19 16:08:46 

  • 这些不影响预算的,你套成套配电箱就可以啦。PE就是保护线接地,N就是零线的一个汇集点。

    2012-09-19 13:37:18 

  • 那个16A的方框和SPD/39的下方框箭头是给生产配电箱厂家用的,安装时只按系统图中相对应接入各回路导线即可。

    2012-09-25 22:03:57 