• 贵州定额中关于钢筋搭接的问题

    贵州04定额中说明:计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 这个怎么理解?比如我们的柱的连接现在是采用的套筒连接,那么这个连接是否需要计算,或者如果采用气压焊是否需要计算这个连接接头个数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    贵州04定额中说明:计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 这个怎么理解? 它的理解是不再计算钢筋的搭接损耗。 比如我们的柱的连接现在是采用的套筒连接,那么这个连接是需要计算的,或者如果采用气压焊也是需要计算这个连接接头个数的。

    2012-09-19 17:24:10 

  • 这一条是存在比较大的争议的,实际上很多甲方、审计单位在审计过程中,在钢筋算量软件中故意把钢筋定尺长度改为100米甚至几百米,这样的做法显然是不合理的。根据定额中钢筋的损耗,如果钢筋不计算搭接的话,实际用量远远要超过定额规定的损耗,这在实际施工的例子中我是做过多次的分析的。因此,最科学的做法还是因根据实际施工进场的钢筋定尺长度进行计算,如φ10以上的按9m定尺长度计算搭接(只少应按12m定尺长度计算搭接长度)。另外,在最新发布的2016贵州省建筑与装饰工程计价定额第五章混凝土及钢筋混凝土工程中,这一条已经有了明确的约定:1、钢筋的搭接长度应按设计图示或规范要求计算;设计图示及规范要求未注明搭接长度的,不另计算搭接长度;2、钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示或规范要求计算;设计图示及规范要求未注明的,按以下规定计算:(1)φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋搭接(接头);(2)φ10以上的长钢筋按9m计算一个钢筋搭接(接头)。

    2017-11-03 14:35:04 