54****@qq.com 2012-09-20 11:46:38 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 9094查看 5回答
暗柱与端柱的区别?
在下图所示中,广联达钢筋算量时前面两个构件用暗柱画吗?后面两个构件用端柱画吗?广联达中的端柱与暗柱有什么样的区别,适用于什么情况?感激同行解答
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳端柱与暗柱均是剪力墙结构墙柱 暗柱的宽度等于墙的厚度。 端柱的宽度比墙的厚度要大,约束边缘端柱YDZ的长与宽的尺寸要大于等于2倍墙厚。在计算前剪力墙钢筋的时候就需要特别注意这个问题。
2012-09-20 11:56:42
-
柱表里全都是构造柱,不能用暗柱来定义绘制。构件柱没有弯钩锚固,暗柱有,两者之间的钢筋量差距很大。
2012-09-20 12:12:44
-
暗柱一般不用导入图形里面的,端柱突出了墙体是要导入图形提取砼和模板量的
2012-09-20 14:15:18
-
支持qq的回答
2012-09-21 15:12:36
-
前面1用端柱、2用暗柱、3.4用框架柱定义
2012-09-20 15:07:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看