沈治华 2012-09-20 16:55:32 | 江苏省 其他专业 | 6543查看 4回答
关于闪光对焊
一般多大的钢筋用闪光对焊,低于多长的钢筋不适宜闪光对焊,闪光对焊的钢筋用于梁的时候,对焊接头可以不考虑位置吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、一般多大的钢筋用闪光对焊,请看下表。(JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程) 2、低于多长的钢筋不适宜闪光对焊?这个没有明文规定的,取决于焊好的钢筋用在哪个部位。 3、闪光对焊的钢筋用于梁的时候,必须要考虑接头的位置。只有一级机械连接接头可以不考虑接头的位置。
2012-09-20 17:09:04
-
这个没有具体的规范来规定,主要参考施工组织设计和钢筋施工方案。
2012-09-20 17:11:40
-
钢筋焊接技术规程:闪光焊一般大于12mm。用于梁接头位置避开受力较大位置。如底部筋跨中,上部筋支座处
2012-09-20 17:11:49
-
1、钢筋的对接焊接宜采用闪光对焊;其焊接工艺方法按下列规定选择: 1) 当钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在规定范围内,可采用 “连续闪光焊”; 2 )当超过规定,且钢筋端面较平整,宜采用“预热闪光焊”; 3) 当超过规定,且钢筋端面不平整,应采用“闪光—预热闪光焊”。 2、连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合规范规定。 3、闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器缀数等焊接参数。连续闪光焊时的留量应包括烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量; 闪光一预热闪光焊时的留量应包括:一次烧化留量、预热留量、二次烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量。 4、变压器级数应根据钢筋牌号。直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。 5、RRB400 钢筋闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的0.6 倍范围之内。 6、在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷时,应查找原因,采取措施,及时消除。