• 给排水安装工程中,排水管道材质是分地上是塑料和埋地是铸铁的,请问具体分界点在哪里?

    埋地和出屋面是铸铁的,地上部分是塑料的,但这楼有设备层,设备层夹层标高是-2.1,请问铸铁管是在正负0一下都是铸铁的呢,还是外墙皮以外的都是铸铁的呢?哪部分是铸铁,那部分是塑胶的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、无地下室的,铸铁管计算至正负0上300mm; 2、有地下室的,水平管为铸铁管,立管仅计算300mm,其余立管为塑料管。

    2012-09-21 06:39:52 

  • 埋地和出屋面是铸铁的,地上部分是塑料的,但这楼有设备层,设备层夹层标高是-2.1,室内铸铁管是在正负0一下都是铸铁的,室外是外墙皮以外埋地的都是铸铁的,其余就是塑胶的。

    2012-09-20 20:25:41 

  • 埋地敷设是指埋入地以下有土复盖的环境,不是指在标高0上或0下的界限.不管是0下10M也好,只要不被土壤复盖的部位,都应选择安装地上部分的管材[塑材].

    2012-09-20 20:32:41 

  • 如果是我计算的,我会以外墙皮为分界点计算的 室外为铸铁,室内为塑料

    2012-09-20 21:06:29 

  • 设计要求埋地和出屋面是铸铁的,地上部分是塑料的,这楼有设备层,应该是外墙皮以外的埋地部分是铸铁管;进入建筑物后是塑料管。

    2012-09-21 05:49:10 

  • 根据所叙述的排水管道室外与室内排水管材质不同时的分界线应该是: 1、室外铸铁排水管道应该是建筑物外墙1.5m或建筑物外墙第一个排水检查井位置为界,即该检查井或1.5m以外部分按照铸铁管。 2、室内采用塑料排水管则应该是以建筑物外墙皮1.5m或建筑物外墙第一个排水检查井为界,即该检查井以内或1.5m处直至室内部分均为塑料排水管。 3、如果采用铸铁排水管进入室内出地面之后的转换连接是不妥当的。因此,最好是应该在图纸会审答疑时提出明确或者后期咨询设计单位进行明确为宜。

    2012-09-21 09:02:02 