     3.6.4  冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

        4.1.2  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:观察和对照设计图纸检查。

        4.1.3  伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。

        检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

        4.1.4  管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm

        检验方法:观察和尺量检查。

        4.1.5  除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:解体检查。

        4.1.6  采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。

        检验方法:检查吹洗记录。

        4.2  基本项目

        4.2.1  管道的坡度应符合设计要求。

        检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

        4.2.2  碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹23扣,接口处无外露油麻等缺陷。

        检验方法:观察或解体检查。

        4.2.3  碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

        检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

        4.2.4  阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

        检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。

        4.2.5  管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。

        检验方法:观察和手扳检查。

        4.2.6  安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

        检验方法:观察和尺量检查。

        4.2.7  管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

        检验方法:观察检查。