• 广联达钢筋剪力墙属性设置一致,汇总计算根数不一致原因是什么?

    用广联达画剪力墙,一样的设置,混凝土强度等级、标高、配筋完全一致,汇总计算后发现根数不一致是什么原因?

    标高

    配筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋根据与属性没有多大的关系,这个要看墙两端或墙中间有没有框架柱、暗柱等,各段的墙长度是不是一样等

    2012-09-21 13:50:44 

  • 你把你画的墙的详细地方,还有没有其他构件的截图传上来啊。传个这个谁知道啊。

    2012-09-21 13:39:25 

  • 主要是计算设置有问题,你看水平筋的根数下图就多内外各2根,拉筋也多31个,还有弯折设置都不一样