mingyue8180 2012-09-21 12:58:50 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 861查看 3回答
广联达钢筋剪力墙属性设置一致,汇总计算根数不一致原因是什么?
用广联达画剪力墙,一样的设置,混凝土强度等级、标高、配筋完全一致,汇总计算后发现根数不一致是什么原因?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋根据与属性没有多大的关系,这个要看墙两端或墙中间有没有框架柱、暗柱等,各段的墙长度是不是一样等
2012-09-21 13:50:44
-
你把你画的墙的详细地方,还有没有其他构件的截图传上来啊。传个这个谁知道啊。
2012-09-21 13:39:25
-
主要是计算设置有问题,你看水平筋的根数下图就多内外各2根,拉筋也多31个,还有弯折设置都不一样