• 为什么负筋属性没有按照计算设置变化?

    工程要求板的分布钢筋按照板厚区分开,在计算设置中修改分布钢筋配置选 (选择同一板厚分布钢筋相同),但是负筋属性中没有变化,应该如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可能的原因分析:负筋是CAD识别过来的,在识别时,属性框中默认有了信息,在计算设置中修改不起作用。

    建议解决方案:选中所有负筋,把属性的中A6@250删除敲回车就会联动计算设置的内容。

    2013-09-13 08:43:24 

  • 负筋是在绘图区修改,不是在工程设置里面

    2018-09-30 11:09:12 