-
110 2012-09-21 16:00:56 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 11699查看 7回答
哪些地方需要植筋
结构说明如下:填充墙与柱和抗震墙及构造柱连接处应设拉结筋。具体是什么意思? 是不是所有墙体设置构造柱的都要植筋? 截图看如下,是不是在这几个地方植筋?问题补充:是不是有构造柱的地方都需要设置植筋?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构的建筑物,需要二次结构就常使用植筋。有的变更加楼梯时需要增加梁板时也使用植筋的方法。框架结构的柱与墙连结为施工方便,施工现场多采用这种方法。 填充墙与柱和抗震墙及构造柱连接处应设拉结筋。这里的拉结筋是指的砌体拉结筋,不是植筋,植筋一般在框架柱上。你看现场柱子上都插着钢筋,那就是,那时候没有墙,先植筋,后砌墙 墙体设置构造柱需要不需要植筋,看设计说明,构造柱一般不植筋。
2012-09-21 16:09:19
-
二次结构增加钢筋砼梁柱的主筋都需要植筋。
2012-09-21 16:09:36
-
例如与剪力墙相连的砌体墙,没有预埋钢筋的情况下需要植筋。与构造柱相连的砌体墙则需要设置拉结筋
2012-09-21 16:13:10
-
给你标注了一下
2012-09-21 16:24:35
-
不是,这些其实都可以预埋插筋,只有未预埋插筋时才需要植筋。
2012-09-21 16:04:30
-
预埋钢筋,是在浇筑砼柱剪力墙与砌体墙交接的位置,对于植筋,一般是预埋钢筋遗漏,或增加砌体墙时,才是用植筋的方法。
2012-09-21 16:06:31
-
对于构造柱与墙的连接处的植筋,可以在计算设置中砌体结构项下的填充墙构造柱做法项和植筋锚固深度项进行设置后,图中所画的构造柱和墙连接处就会自动计算出按设置的钢筋量了。而对于框架柱与墙的拉结筋,则可以在墙构件下的砌体加筋项不进行操作,定义好后在图中打开“自动生成砌体加筋”按钮并勾选整楼即可一次完成全部的加筋部位了。框架柱与砌体墙的加筋,虽然是在浇柱时已做了,但其钢筋的工程量还是需要另外算出的,以免漏项。
2012-09-23 07:47:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看