• 筏板的通长面筋计算问题

    在钢筋算量中,基础是带梁筏板基础,梁顶与板顶标高齐平,整版面筋通长布置,在钢筋三维里发现钢筋在中间部位的长度计算不是按照搭接考虑,是以基础梁为支座伸入梁内12d或1/2梁宽+净长计算的,这种做法的出处在哪里?11G图集找不到,别说是80页的,我看了没有说服力。有网上的说法是图集说的,请问是那本图集?另外,在设置里有没有相关的设置,我想改成搭接。

    梁宽

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在计算设置中设置连续通过。看截图

    齐平

    2012-09-21 17:38:41 

  • 这是你选择的图集问题 1、如果你在新建工程时选择的是03G的,那软件默认的是筏板上部钢筋遇基础梁断开,参考04G101-3P39,如截图一、三 2、如果你在新建工程时选择的是11G的,那软件默认的是筏板上部钢筋遇基础梁不断开,参考11G101-3P79,如截图二、四

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    梁宽

    2012-09-21 19:16:33 

其他类似问题 查看更多