-
善泳恐水人 2012-09-22 08:45:21 | 陕西省 其他专业 | 2220查看 3回答
陕西省计算混凝土模板超高问题
地下室地面标高为-6.45m,地下室顶板高度为-1.2m,基础筏板顶标高为-7.05m,筏板上有基础梁且基础梁顶标高为-6.75m。问:从基础梁上生根的地下室墙,模板高度按陕西省定额是否从-6.45算至-1.2,在此高度内超过3.6m的进行计算?-6.75至-6.45这部分的墙是不是就按3.6m以内考虑?另外,-1.2处的梁板超高高度是从基础梁顶算至-1.2,还是从地下室地面-6.45算至-1.2?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳例如结构首层层高-1.2至2.9,建筑层高为正负0.00至2.9。定额上层高超高3.6m套用的混凝土模板超高指的是结构层高还是建筑层高? 一般情况下结构层高和建筑层高是相同的 上述情况按照结构层高计算模板工程量
2012-09-23 23:30:33
-
第一问,你的思路是正确的。(从-6.45开始计算)。 第二问,从-6.45开始计算。 首层是从你建立楼层的底标高算起的。 (有些细微问题需要自己手动调整处理,软件不是万能的机器呀)
2012-09-22 08:50:05
-
首层的墙柱板高度,按室外地面标高至一层楼板顶标高。因此,该一层的墙柱板的模板可以计算超高费。
2012-09-22 09:29:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看