    有一个工程层高为5.1米,按规定模板超过3.6米就得套超高费,是不是只有柱子可以套柱模板和柱超高模板,而梁和板只套超高模板就行了?

    问题补充:那么它的综合脚手架怎么计算呢,也按建筑面积计算吗?考虑它的层高吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规定模板超过3.6米就得套超高费,柱子、梁、板都是要计算超高费。套定额不是只套超高模板,还有套取相应的梁、板的模板。 08定额说明现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。 综合脚手架按建筑面积计算,不考虑层高。

    2012-09-22 09:54:50 

  • 3.综合脚手架中多层建筑的层高是按3.6m以内考虑的。当层高超过3.6m时,应增加综合脚手架费用。综合脚手架增加费以层高超过3.6m的建筑面积(不包括单独出现的楼梯间顶层休息平台至屋面高度超过3.6m的面积)套用该工程综合脚手架项目并乘以下表系数计算。 层高 3.6m<层高≤5.0 m系数0.4 5.0m<层高≤5.8m 系数0.6 5.8m<层高系数0.8

    2012-09-22 11:03:36 