cc****@163.com 2012-09-22 21:45:34 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1435查看 2回答
梁下部钢筋计算
梁的下部钢筋有些是按通长筋加两端锚固计算 有的却是按各跨长之和加上各跨的锚固值 两种算出来的钢筋量不一样 请问什么时候按前者算 什么时候按后者算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在集中标注上输入4b25 然后原位标注下部钢筋不输入钢筋信息 那就是通长加两个锚固 如果你在原位标注下部钢筋那边分别填入 4b25 那就是各跨长加锚固值 这个看设计了 你按设计填入钢筋信息就好了 正常梁下部钢筋是一跨一锚固的
2012-09-22 22:16:16
-
你在集中标注上输入钢筋信息 然后原位标注下部钢筋不输入钢筋信息 那就是通长加两个锚固在加搭接长度(根据当地定额的设置的钢筋长度为准) 如果你在原位标注下部钢筋那边分别填入钢筋信息 那就是各跨长加锚固值 这个看设计了 你按设计填入钢筋信息就好了 正常梁下部钢筋是一跨一锚固的
2012-09-24 17:45:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看