学习者 2012-09-22 21:51:08 | 贵州省 云翻样 | 2615查看 3回答
基础柱墩底标高不一样高如何设置才能使柱子钢筋伸出的长度一样高
要让所有底标高不同的柱墩的柱子高桩在同一个标高焊接,低桩在另同一标高焊接
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:采用楼层设置里的“柱纵筋长度”里输入数字,指定钢筋高桩和矮桩的露出长度来解决。
2012-09-22 23:20:34
-
你好!点击工程设置------楼层设置,在基础层那一行的“柱纵筋长度”栏输入你想设置的低桩和高桩的数据,用“/”隔开,比如1000/1800,这样计算出的结果就是你要的了。
2012-09-23 07:15:55
-
你可以在构件的属性里面设置 这些个参数值 高度等 然后再绘制即可 谢谢
2012-09-23 09:21:49
-
如下图,11轴,12轴地梁标高为0.3米,13轴,14轴地梁标高为-0.6米,用软件算出的柱子钢筋却一样长这是为什么?如果这样的话柱子钢筋在首层层顶标高下就不是一样平齐了,该怎么设置才好
-
框支梁,底筋分为两排,一排和二排都应该弯折15d,但汇总计算出的结果是,同一排的钢筋有两个弯折长度,这是什么情况? 如何处理?
-
我接手的工程已经施工了一半我用GFY2012怎样才能接着做下去问题补充:已经施工好的柱子钢筋长度与软件计算的不一样我该如何在软件上设置
-
下柱钢筋25,上柱钢筋20,柱截面和钢筋根数一样,如何才能在GFY2012钢筋施工翻样软件中设置它们的焊接。软件汇总计算后,下柱25的钢筋是从板面锚固,上柱20的钢筋重新插筋锚固,如何修改,望指教。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看