小籹秂 2013-12-20 13:56:32 | 辽宁省 安装算量GQI | 1895查看 3回答
电梯坚井接地怎么算量?
请教一下,没做过安装,看到图纸上是这么要求的:“电梯竖井接地干线利用40*4镀锌扁钢沿电梯井道垂直敷设与每楼层结构梁主筋焊接并与电梯导轨可靠联结”,不知道从何下手
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电梯坚井接地怎么算量?:
1、电梯竖井接地干线利用40*4镀锌扁钢,套电气安装定额防雷接地的引下线子目,主材换成40*4镀锌扁钢。
2、“沿电梯井道垂直敷设与每楼层结构梁主筋焊接并与电梯导轨可靠联结”,可以套接地跨接线定额子目,按处计算,主筋一般按两根,那么每层按2处计。
2013-12-20 14:08:37
-
建议你套接地线定额,修改主材名称和单价即可。
2013-12-23 12:54:18
-
1、竖井接地扁钢-40*4执行接地母线沿墙、混凝土子目;
2、可以执行跨接线。
2013-12-20 16:55:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看