• 关于“抗震墙约束边缘构件约束箍筋做法”

    在图纸中有单独节点说明,要在将抗震结构中的暗柱需要加长,但加长后的暗柱中的箍筋怎么设置,箍筋的尺寸才是正确的? 下面的图分别的图纸中的节点和“原暗柱的节点”。现在要将暗柱在原有的基础上加长450,应该怎么设置箍筋,希望各们大夹们能详细指点一下一。谢谢各位。

    单构件

    分布筋

    问题补充:墙体的分布筋为C8@200 一楼和六楼两位前辈的做法我也知道,但是还有问题。 想问一下,两位老前辈,原暗柱范围内(500)的箍筋尺寸怎么才能保证和原来不加长时的尺寸一样呢【主要是横向尺寸】。 我找到了最好的办法:是计算好增加的约束箍筋然后在单构件里单独输入,这样即不影响原柱箍筋直径,钢筋的计算也比较方便。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、新建参数化暗柱,选择一型第二个节点。 2、在右边输入暗柱+加长区域的长度,即b1+b2+b3=暗柱+加长区域长度 3、把截面编辑改成是 4、在截面编辑区域利用布置纵筋里面的布置角筋与布置边筋,跟布置箍筋把所需要的钢筋布置上去即可达到所需要的效果了

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    单构件

    2012-09-24 01:22:02 

  • 最好的办法就是按原来的暗柱加上450的长度,绘制一个暗柱,在暗柱的界面编辑里自行编辑,将约束边缘内的竖向钢筋按墙的竖向钢筋编辑进去,箍筋按图纸要求绘制即可。

    2012-09-24 07:27:58 

  • 赞同1楼的说法

    2012-09-24 20:28:10 

  • 嗯的 就是按楼上的方法操作 的

    2012-09-24 08:45:42 

  • 在暗柱里面,有参数型钢筋。可在里面设置

    2012-09-24 08:48:58 

  • 感觉华子回答挺详细的

    2012-09-24 08:55:03 

  • 给你定义个样例吧,因为暗柱的尺寸不一,需要做点处理一下,把它分开便于编辑箍筋

    分布筋

    2012-09-24 09:07:04 

  • 这个的麻烦之处就在于,暗柱需要自已结合剪力墙的纵筋进行设置,画暗柱较简单,但也可以从其它钢筋中输入增加钢筋。只是所增加的是长度而不是箍筋

    2012-09-24 09:24:20 