• 剪力墙识别暗柱

    为什么我这样的剪力暗柱最后识别出来会出现这么大墙了,首先识别柱大样,柱大样没有这么大的柱子,我先画好墙,墙然后导入墙图,如图1,然后识别柱,如图二,识别柱边线,柱标识,生成柱边线,最后自动识别柱,为什么会出现这么大的柱子了,难道也不能自动识别啊,定义里面也多出来的这么大的柱子

    柱边线

    柱标识

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙边线和柱边线重合在一起,提取柱边线的时候,F7——CAD原始图层——只显示柱边线与柱名称(根据你需要的图层),设置完后,提取边线、标识、识别就OK了

    2012-09-25 10:23:31 

  • 你提取柱边线的时候 箍筋把外框也提取了 然后识别的时候 又是用自动识别 那软件就识别成这样了 你把识别后柱子删了 然后还原CAD图 重新提取一次 别用自动识别 用框选识别 一个个的框 这样就不会出现类似情况了

    2012-09-24 23:33:04 

  • 有时软件识别构件是会出现构件截面面积是定义构件的截面尺寸的2倍,你可以通过构件属性进行修改尺寸!!!

    2012-09-25 08:36:53 

  • 应该是CAD图的问题 墙和柱的边线 共用一条线 这样识别时 乱就就会识别错误 你先进入墙识别强边线 在进入柱 自动生成柱边线 这样就好了 最后大部分还不对 自己一个一个手画吧