11****@qq.com 2012-09-26 15:35:02 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1975查看 4回答
怎么在原位标注里输吊筋的信息
图纸在梁上显示有一个吊筋 这时代表一个还是两个吊筋 在原位标注里怎么输 原位标注里吊筋位置显示0/0是什么意思 该怎么输
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以利用自动生成吊筋的功能呀 或者在需要吊筋的梁的原位标注的平法表格当中输入钢筋信息呀 0/0是吊筋/附加箍筋
2012-09-26 15:45:39
-
图纸上显示的吊筋不是代表一个,说明上是几个就是几个,可以是2根,也可以是3、4根的。 原位标注里吊筋的输入形式为数量+规格+直径。如图
2012-09-26 15:44:07
-
吊筋一般都是两根,一根的可能性很小。图纸中会有标注或说明的。 0/0表示这跨中有两根次梁,吊筋还没有输入,一可以按图纸的标注输入,比如2C12/2C12
2012-09-26 15:42:18
-
次梁宽度输入它的宽度后,吊筋栏才能够输入吊筋的信息。
2012-09-26 15:41:19
-
图纸在梁上显示有一个吊筋 这时代表一个还是两个吊筋 在原位标注里怎么输 原位标注里吊筋位置显示0/0是什么意思 该怎么输
-
在原位标注输入吊筋信息后,有的跨显示了,有的没有?是没有布置上吗?
在原位标注输入吊筋信息后,左边显示了吊筋,右边没有显示是原始图层的吊筋。为什么会出现种情况,明明都在原位标注中输入了吊筋信息呀?
-
梁某一跨的原位标注中,左右支座都有架立筋,那我该如何输入进去呢?每一跨梁只有一个跨中钢筋,是不是把左右支座的架立筋用+号加起来呢?图中粉红色的钢筋怎么输入进去?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看