龙王 2012-09-27 10:05:30 | 湖南省 其他专业 | 346查看 1回答
啤酒厂项目滑接线及软线安装施工技术文件之四
啤酒厂项目滑接线及软线安装施工技术文件之四
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.10 试运行交验:
3.10.1 滑接线及软电线安装完毕后,检查和清扫干净,用摇表摇测相间、及相对地的绝缘电阻,电阻值应大于0.5MΩ。并作记录。
3.10.2 检测符合要求送电空载运行。检查无异常现象后,再带负荷运行,滑触器在运行中与滑接线全程滑接平滑,无较大火花和异常现象后,交建设单位使用。
3.10.3 验收时应提交以下资料:
3.10.3.1 交工验收单,变更洽商记录、产品合格证和技术文件。
3.10.3.2 安装记录、测试及试运行记录。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 滑接线和软电缆的相间,各相对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
检验方法:用摇表测试,或检查测试记录。
4.1.2 滑接线的中心线与起重机轨道的实际中心线距离和同一条滑接线各支架间的水平或垂直距离必须保持一致,其偏差值不应大于1/1000,最大不应大于10mm。
检验方法:实测或检查安装记录。
4.1.3 滑接线在绝缘子上固定可靠,滑接线连接处平滑、滑触面严禁有锈蚀,滑接线与导线连接处必须镀锡或镀锌处理。
检验方法:观察检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 绝缘子无裂纹和缺损,清洁与支架间的垫片齐全。支架安装平整、牢固、间距均匀,油漆色泽均匀。连接螺栓螺纹露出螺母2~3扣。
检验方法:观察检查。
4.2.2 滑接线安装应符合下列规定:
4.2.2.1 变形缝和检修段处留有10~20mm的间隙。滑接线端头光滑,两端高底差值不大于1mm。
4.2.2.2 自由悬吊式滑接线的弛度相互间偏差不大于20mm。
4.2.2.3 刷油漆、色漆的部位,颜色正确无漏刷。指示灯指示正常。
4.2.2.4 滑触器在全行程滑行中平稳,无较大的火花。
检验方法:观察或检查安装试运行记录。
4.2.3 软电缆的安装应符合下列规定:
4.2.3.1 软电缆滑道、牵引绳的终端固定可靠,滑道调节装置齐全。
4.2.3.2 软电缆沿滑道滑动灵活、平稳,不打扭,无卡阻现象。
4.2.3.3 电缆移动段长度比起重机移动长度距离长15%~20%,移动长度大于20m加装牵引绳。
4.2.3.4 金属件防腐均匀无遗漏。
检验方法:观察检查或查看试运行记录。
4.2.4 滑接器安装平整牢固,滑触面光滑,接触良好。滑触器中心在滑行时不越出滑接线的边缘。滑块灵活无卡阻现象。绝缘件完整。
检验方法:观察和试运行检查。
4.2.5 高度在3.5m以下的金属架接地可靠,接地线的截面选用正确。接地线无漏接。
检验方法:观察检查。
5 成品保护
5.1 滑接线及软电缆安装完毕后,如有其它工种作业时应加以保护,防止砸碰损伤。
6 应注意的质量问题
6.1 滑接线及软电缆安装应注意的质量问题见表2-22。
7 应具备的质量记录
7.1 产品合格证。
7.2 钢材材质证明。
7.3 材料设备检验记录。
常产生的质量问题及防治措施 表2-22
序号
常产生的质量问题
防 治 措 施
清点检查要细;将缺损材料及附件列好清单,同供货单位协商解决。加强保管
焊接时注意电流调整适当。采用焊缝对称断续焊,焊后进行检查和调整
3
保护地线漏接或不符合规范规定
认真执行自检、互检、专检三检制度
7.4 预检记录。
7.5 自、互检记录。
7.6 绝缘摇测记录。
7.7 分项工程质量评定记录。
7.8 设计变更洽商记录2012-09-27 10:05:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看