• 天明路项目交联聚乙烯绝缘电缆热缩头终端制作施工技术 之一

    天明路项目交联聚乙烯绝缘电缆热缩头终端制作施工技术  之一
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作

    1  范围

        本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程106kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。

    2  施工准备

        2.1  设备及材料要求:

        2.1.1  所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。

        2.1.2  主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。

        2.2  主要机具:

        喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

        2.3.2  作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。

        2.3.3  高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。

        2.3.4  变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。

    3  操作工艺

        厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。

        3.1  工艺流程:

    绝缘检测

    设备点件检查

    剥除电缆护层

    焊接地线

    包绕填充、固定三叉手套

    剥铜屏蔽层和半导电层

    固定应力管

    压接端子

    固定相色密封管

    送电运行验收

     

    固定绝缘管

     

    固定防雨裙

    固定密封管

    固定相色管

    送电运行验收

     

        3.2  设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。

        3.3  电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。

        3.4  剥除电缆护层(图2-23):

        3.4.1  剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。