• 电缆3*3.5+1*16套什么定额 ?山西的

    山西定额 电缆3*3.5+1*16 是不应该套控制电缆(6芯以下) 还是套电力电缆了 ? 类似四芯的电力电缆应该套五芯电缆还是三芯电缆 ?要不要乘以系数?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 所提供的电缆规格可能是所以笔误,不应该是3*3.5+1*16而应该是3*35+1*16规格。另外具体是铜芯还是铝芯没有表述。 就3*35+1*16电缆而言是4芯电力电缆,其中3芯35mm2和1芯16mm2截面的,按照35mm截面积规格计算,应该套35mm2以内电缆安装敷设的定额子目。四芯电缆不用乘以系数。

    2012-09-27 16:17:15 

  • 你没写出电缆型号,不过大致可以确定是电力电缆,四芯不用考虑乘以系数的,五心要乘以1.3,六心乘以1.6,单芯*0.67

    2012-09-27 11:44:49 

  • 你这个电缆应该是3*35+1*16而不是3.5,这是电力电缆,就套35平方以下的电力电缆子目,然后把主材改成3*35+1*16就行了。

    2012-09-27 12:21:20 

  • 电缆3*3.5+1*16 就没有这样的 应该是3*35+1*16的电缆,套35mm2以下的电力电缆子目,补充主材价格。四芯电缆还是按三芯的套定额不用乘系数,五心要乘以1.3,六心乘以1.6。

    2012-09-27 15:10:55 