• 预制混凝土管桩桩芯钢筋的锚固长度?

    建筑界物设计四级抗震,预制混凝土管桩,管桩植筋400mm,桩芯混凝土C40,承台混凝土为C30,桩芯钢筋设计HRB400E级钢直径20mm,按照图集L10G407规定插入桩芯的钢筋深度为大于等于1.2m,La按照现形规范取值,那么La的具体长度应该为多少?是否应按照11G101-3第53页取35d,那么抗压桩的锚固是30d,究竟怎样合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按受拉区锚固来

    2012-09-28 10:44:41 