龙王 2012-09-27 17:13:25 | 河南省 其他专业 | 369查看 1回答
希望小学项目金属线槽配线安装施工技术资料之四
希望小学项目金属线槽配线安装施工技术资料之四
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.12.2.1 清扫线槽:
清扫明敷线槽时,可用抹布擦净线槽内残存的杂物和积水,使线槽内外保持清洁;清扫暗敷于地面内的线槽时,可先将带线穿通至出线口,然后将布条绑在带线一端,从另一端将布条拉出,反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。也可用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。
3.12.2.2 放线:(a)放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全;导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求;管进入盒时内外根母是否锁紧,确认无误后再放线。(b)放线方法:先将导线抻直、捋顺,盘成大圈或放在放线架(车)上,从始端到终端(先干线,后支线)边放边整理,不应出现挤压背扣、扭结、损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束,绑扎时应采用尼龙绑扎带,不允许使用金属导线进行绑扎。(c)地面线槽放线:利用带线从出线一端至另一端,将导线放开、抻直、捋顺,削去端部绝缘层,并做好标记,再把芯线绑扎在带线上,然后从另一端抽出即可。放线时应逐段进行。
3.13 导线连接:
3.13.1 导线连接要求:
导线连接的目地是使连接处的接触电阻最小,机械强度和绝缘强度均不降低。连接时应正确区分相线,中性线,保护地线。区分方法是:用绝缘导线的外皮颜色区分,使用仪表测试对号并做标记,确认无误后方可连接。
3.13.2 导线连接方法:
请见3—8、3.8节的各有关内容。
3.13.3 线路检查及绝缘摇测请见3—8、3.11节的有关内容。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 导线及金属线槽的规格必须符合设计要求和有关规范规定。
4.1.2 导线之间和导线对地之间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
检查方法:观察检查,测量检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 线槽敷设:
线槽应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,线槽内外无污染。
检验方法:观察检查。
4.2.2 支架与吊架安装:
可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架,也可采用万能卡具固定线槽,支架与吊架应布置合理、固定牢固、平整。
检验方法:观察检查。
4.2.3 线路保护:
线路穿过梁、墙、楼板等处时,线槽不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开,导线和保护地线均应留有补偿余量;线槽与电气器具连接严密,导线无外露现象。
检验方法:观察检查。
2012-09-27 17:13:25