零 2013-12-27 02:20:33 | 广西壮族自治区 云翻样 | 1591查看 3回答
关于桩的问题
桩的钢筋是绑扎还是焊接?算不算接头个数?如果是焊接,一般是单面焊、双面焊还是电渣压力焊或是别的?桩纵筋的保护层一般是多少?护壁钢筋的保护层一般是多少?图纸上未说明。如下图1是在软件中的输入及设置,请问下图2中显示为红色字体的地方是什么意思?搭接形式下红色字体的地方为什么是单面焊、双面焊?图1中是我的设置,我设置环形箍筋的搭接形式是“2”,但图1中最下方的“注”中有好几种焊接类型呀?这个桩的钢筋焊接有什么要求吗?通常主筋一般是单面焊?环形箍筋一般是双面焊?求解答。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、桩的钢筋超过 定尺长度的 按照单面焊。是否计算接头,按照定额规定执行。
2、 保护层厚度如果图中没有注明 按照每侧70mm计算。
3、红色字体的表示 支持 缩尺配筋。反之亦然。
4、护壁环筋 采用搭接计算。
5、加劲箍筋 采用 单面焊。
2013-12-27 08:25:10
-
2013-12-27 08:19:25
-
桩的钢筋是焊接的
2013-12-27 08:47:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看