• 安装中一个简单问题

    计价软件中,绝热工程子项目中铝箔超细玻璃棉管壳安装 管道57以下(厚度)60 这里的2个数字分别指什么,如果只是玻璃棉管壳安装还是套这个项目吗? 还有焊接管道接头破损处刷防锈漆2道,银粉2道,这个怎么套啊, 最后一个,项目叫刷3边沥青漆,定额中只有第一遍跟 第二遍,再点一个进去吗? 情分别回答清楚下,给高分,谢谢了,混分的别来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.管道57是钢管外径,60是保温厚度。 2.焊接管道接头刷防锈漆2道、银粉2道如维修工程就套相应定额,新建工程定额已包括, 3.3遍沥青漆第一遍套一遍定额子目,第二遍工程量*2

    2012-09-28 18:51:56 

  • 57表示钢管外径,60表示保温厚度。

    2012-09-29 00:20:35 