96****@qq.com 2012-09-28 17:33:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 550查看 7回答
剪力墙钢筋布置
剪力墙的水平筋是箍筋的形式,与暗柱是连通的,我要怎么样画图,谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件还没有这个功能吧,单构件输入试试吧。
2012-09-28 20:36:09
-
你好,可以按异形柱布置
2012-09-28 17:35:17
-
1、上下用L型暗柱来绘制,然后把剪力墙的水平钢筋的弯择长度修改一下,11G版本时修改为(11.9d+墙厚-2*保护层)/2,比如计算出来为120,直接在节点设置中的内外侧水平钢筋的弯择长度修改为120,如图一 2、节点设置好后,在剪力墙属性第15项把剪力墙外侧钢筋在转角处是否增加搭接改为是,如图二
2012-09-28 19:16:23
-
直接按柱来定义即可。
2012-09-29 01:01:02
-
剪力墙的水平筋是通过暗柱的,暗柱位置无剪竖筋。墙和暗柱只要分开定义就可以。
2012-09-29 06:51:35
-
你可以把水平筋删了 不输, 你在其它钢筋里面输入箍筋就行了撒
2012-09-29 09:23:57
-
直接按柱来定义。
2012-09-30 13:23:22