排水系统 设计无要求,必须做 通球试验么?通球试验不是雨水管必须做的么?
排水系统 设计无要求,必须做 通球试验么?通球试验不是雨水管必须做的么?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水系统 设计有无要求,必须做 通球试验。雨水管不做通球试验、但做灌满水试验。
2012-10-04 08:06:55
-
多看看给排水验收规范吧
2012-09-30 09:10:22
-
按照设计要求
2012-10-03 14:08:07
-
支持上面说法
2012-09-30 08:28:48
-
根据规定:排水系统 设计有无要求,必须做 通球试验。雨水管不做通球试验。
2012-09-29 21:57:13
-
通球试验是施工规范,而非设计规范,所以设计不用说明而施工时一定要做。
2012-09-30 12:09:48