    请问图中这道南北向的次梁在交接处由250X600变为250X500,梁底有高差,请问梁底部钢筋如何贯通?

    次梁

    问题补充:请问有无相关图集提到这种次梁交接处,梁底或梁顶有高差的处理方法

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首先谢谢您的回答。但我不是问怎么画图,我是问在实际施工中,这一跨梁如果在柱两端存在高差,底部钢筋可以断开分别锚。但这道次梁在交接处存在高差,它底部的钢筋该如何处理?断开? ——不必断开的。可以直接贯通的。参照11G101-1图集节点

    2012-09-30 09:43:18 

  • 这种次梁交接处,梁底或梁顶有高差的施工方法见标准图集11G101-1P84页、88页。

    2012-09-30 06:26:58 

  • 次梁连跨250*600变250*500,底部钢筋贯通如设计要求03G101-1可按61页⑥、66页④节点贯通,如设计要求11G101-1可按84页⑤、88页②节点贯通。

    2012-09-30 08:33:57 

  • 根据截图看,我认可横向中间跨梁高在设计是有误的,纵向的梁跨度大,按施工常规做法要求,长跨梁最好是架在短跨梁上,加上中间跨两端无支座,梁截面高度为600是不合理的

    2012-09-30 09:38:30 

  • 交接处,如果没有去设置支座,就不存在有原位标注信息时,那么就是通长计算的。